PLC LADDER (RUNNING IN SIMULATION MODE)PLC의 래더 다이어그램

는 K3 끊임없이에는 입력 (사용자가 우측의 PLC의 구성을 볼 수있다)에 없더라도이다. 한 가지 이유는 네트워크 2에서 S5의 NC를 사용하고 네트워크 4에서 S3에 직접 연결된 S5 (아니오) 일 수 있습니다. 그러나 LD는 위에서 아래로 접근하기 때문에 각 네트워크는 다른 네트워크와 독립적이어야합니다. 친절하게 해결책을 제공해주세요.

+0

전기 공학 스택 교환을 사용해보십시오. – bornruffians

답변

0

K3이 프로그램의 다른 부분에서 켜져 있습니다. Project에서 Show Cross Reference..을 선택하면 해당 변수를 사용하는 모든 장소를 볼 수 있습니다.

0

코일 세트 및 리셋 대신 일반 코일을 사용하는 것 같습니다. 모든 사다리에서 동일한 일반 코일을 한 번만 사용할 수 있습니다. K3을 일반 코일로 사용하는 경우 최신 사용 만 관련되며 다른 모든 경우는 무시됩니다. 당신이 OFF라고 말한 것처럼, ON으로 말하십시오. 최신 버전 만 적용됩니다. 토글로 사용하려면 "세트"및 "리셋"코일을 사용해야합니다. 세트 코일은 리셋이 명령 될 때까지 릴레이를 설정합니다. 리셋 코일은 세트가 명령 될 때까지 릴레이를 리셋합니다. 두 작업 모두 한 번의 검사에서 유효하면 최신 작업이 적용됩니다. 하나의 코일에 대해 원하는대로 많은 세트 및 재설정 명령을 사용할 수 있지만 일시적이며 다른 코일과 간섭하지 않도록하십시오.

0

네트워크의 왼쪽에있는 것은 모두 입력 사항입니다. 오른쪽에있는 모든 것들은 결과물입니다.

입력의 다른 용도가있는 것은 문제가 아니므로 실제로는 일반적으로 사용됩니다! S5를 실행하면 네트워크 3의 출력을 활성화하고 네트워크 2의 타이머를 비활성화합니다.

K3의 전원이 켜져있는 이유는 현재 인쇄 화면에 표시되지 않는 이유입니다.