큰 서버 팜이 정상적으로 팜의 전부 또는 일부를 종료 처리하는 방법은 무엇입니까? !서버 팜 종료

  • "정전 UPS 년대
  • 는"전체 블록에 공급 우리는 전원 작업을 할 필요가있다 ""우리는 종료 42 랙 필요 "내가 좋아하는 계획이었습니다과 계획되지 않은 경우 생각 해요 쥬스가 부족해! 아아! "
  • 사람들이 순서를 처리하고 떨어져 전체를 걷어차는 방법

내가 관심이있는 이슈는 "AC가 다운, 공기 온도는 125f의 등반입니다." 또한 이것은 내게 서비스를 가져 오거나 내리는 것과 소프트웨어를 사용하여 쉽게 올릴 수 있다고 생각합니다.

, 일시적으로 핫 스왑에 라이브 시스템을 미러링 할

+0

예 직접 프로그래밍하는 것은 아니지만 많은 종류의 시스템이 루프에있는 어떤 종류의 프로그램없이이를 관리한다고 상상할 수 없습니다. – BCS

답변

0

한 가지 방법이다 (이 시점에서 좀 더. 무엇보다 호기심 부탁 해요) 및 액세스를 가정하면을 재구성하여 이상 차단, 네트워크를 통해입니다 라우터를 통해 트래픽을 거울로 전환 할 수 있습니다. 이 프로세스는 계획되지 않은 중단에 대해 자동화 될 수 있습니다.

계획된 유지 관리의 경우 일부 사용자는 특정 창에서 시스템을 사용할 수 없음을 사용자에게 알리기 만하면됩니다.

중복 전원 공급 장치 및 가스 동력 발전기는 자동화 된 장애 조치를 통해 대부분의 전력 관련 문제를 처리합니다.

+0

흥미로운 정보가 있지만 실제로 관심이 없습니다. 어떻게 일들이 종료되는지, 서비스를 종료하는 것을 피하는 방법이 아닙니다. – BCS

1

컴퓨터는 실행중인 것보다 온라인으로 돌아 오는 전력을 훨씬 많이 사용할 수 있습니다. 왜냐하면 모든 플래터와 팬을 회전시켜야하고 일반적으로 모든 응용 프로그램을 시작하는 CPU 사용량이 많은 등입니다. 대부분의 상점에는 신생 업체를 비틀어 놓은 일련의 순서가 있으므로 회로를 최대한 활용하지 않고 처음부터 다시 시작해야합니다. 이는 데이터베이스와 대화 할 응용 프로그램이 많거나 응용 프로그램 서버와 통신해야하는 웹 서버가 많은 경우에도 중요합니다. 일반적으로 바닥부터 시작하여 회로에 상자가 몇 개 있는지에 따라 시작 시간이 30 초에서 1 초 정도 걸릴 수 있습니다.

+0

시동시 드라이브 당 30W 당기는 5 개의 HDD가있는 상자가 있습니다. 나는 그것들을 비틀 거리거나 그것이 나의 UPS를 축배 할 것이기 때문에 기쁘다! – BCS

+0

시차를두고 시동을 걸고 주문을하는 데 어떤 종류의 시스템이 사용되는지 알기 원하십니까? – BCS

+0

필자가 수행 한 구현에서, 대개는 조작자였습니다 - 정전은 아주 드물어 발생했을 때 비상 사태를 처리 할 수있는 사람이 있습니다. 1 년에 1 회 이상 발생하는 경우 새로운 데이터 센터를 구축해야 할 때입니다. –

0

아, 이제 귀하의 질문을 더 명확하게 이해합니다.

dataprobe의 iBootBar와 같은 제품을 사용하면 원격 장치의 전원을 모니터링하고 관리 할 수 ​​있습니다. 지능형 시스템은 각 장치의 전류 소모를 모니터링하여 정격 한계 내에서 작동하는지 확인할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 장비를 오프라인으로 전환하고 교체 할 예비 온라인을 가져 와서 초기 서지를 확인하고 다음 장치를 켜기 전에 전원이 안정화 될 때까지 기다릴 수 있습니다.

0

"대형 서버 팜"은 의무적으로 종료되지 않는 한 종료되지 않도록 설계되었습니다. 즉, 가능하지만 멀리있는 원격 이벤트이며, 실제로 발생하면 당신은 정말로 서둘러야합니다. 랙을 종료하거나 전력선에서 작업하는 등 다른 유스 케이스는 가능한 한 미리 계획 할 것입니다.

실제로 상황이 잘못 될 경우 실제로 서둘러야합니다.

예를 들어 발전기의 연료가 부족합니다 (일반적으로 하루 종일 예비 연료를 보유하고 제 시간에 재 공급 계약을 체결하므로 여기에서 큰 재앙을 말하고 있습니다) 상황을 종료하는 데 몇 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 또는 HVAC 시스템이 완전히 고장난 경우 온도가 너무 높아지기 전에 모든 것을 종료 할 수 있습니다.

저는 바리케이드 (데이터 센터 고객)의 반대편에있는 전문가는 아니지만, 그들이 제어하는 ​​모든 시스템의 종료를 명령하는 시스템을 갖추고 있다고 생각합니다. 제어 할 수없고 올바르게 종료 할 수없는 고객의 시스템에 전력을 공급하기 만하면됩니다.

모든 시스템이 다시 온라인 상태가되고 전체 용량 (UPS, 발전기, HVAC 등)을 사용할 준비가되면 팜은 한 번에 한 랙씩 한 번에 한 구역 씩 전원이 다시 공급됩니다. 그들은 고객의 시스템이 아닌 개인의 시스템 인 시스템을 완전히 제어 할 때 대개 AC를 모든 회로에 점차적으로 공급하며 서버는 자동으로 전원을 공급받습니다 (그렇게하도록 구성된 경우 많은 서버에 "최대 X 분의 임의 시간 이후에 전원 공급"과 같은 설정) 또는 IPMI 또는 유사한 시스템과 같은 조명 관리를 통해 전원을 켜야합니다.