2011-10-17 3 views
1

나는 ccnet.config 파일에 다음을 가지고있다.buildlogs를 삭제하지 않는 ccnet

.... 
<publishers> 
    <xmllogger /> 
</publishers> 
<tasks> 
    <artifactcleanup cleanUpMethod="KeepLastXBuilds" cleanUpValue="5" /> 
.... 

그러나 빌드 로그는 절대로 제거되지 않을까? 내가 이것을 오해하고 있는가? 나는 거기에 5 개 이상의 로그 파일을 절대 넣지 않을 것이라고 기대합니다.

답변

2

documentation에 따르면 당신은 게시자 섹션에서 이슈 정리 게시자를 넣어해야합니다

<publishers> 
    <xmllogger /> 
    <artifactcleanup cleanUpMethod="KeepLastXBuilds" cleanUpValue="5" /> 
</publishers> 
관련 문제