내부 용으로 snmp-module을 작성하고 싶습니다. 내가 읽은 것처럼, OID- 트리 2.25는 regristration없이 사용할 수 있지만 UUID를 사용해야합니다. rfc가 작성되면 OID 값은 2^32-1보다 클 수 없습니다.SNMP의 OID 2.25.x
어떻게 사용 하시겠습니까 2.25.<uuid>
통해 smnp?
EDIT : rfc-ipv4-addresses와 같이 처리 할 수있는 OID 트리가있는 것처럼 보이기 때문에 등록 된 엔터프라이즈 OID는 항상 유용하지 않습니다.
그러나 SNMP가 OID로 4 바이트 만 가능하면 16 바이트 길이의 UUID를 사용해야하는 이유는 무엇입니까? 아니면 2.25 트리를 사용하는 방법을 다소 그리워 했습니까? 아니면 전체 아이디어가 완전히 잘못된 생각입니까?
당신이 달성 하려는지 명확하지 않다. OID에서 UUID를 사용해야하는 이유는 무엇입니까? 그렇게하는 동안 어떤 문제가 발생 했습니까? – Jolta
조직의 실제 엔터프라이즈 OID를 등록하려면 http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page – Jolta
예를 들면 다음과 같습니다. 여러 서버 관리. SNMP는 모니터링에 이상적인 프로토콜입니다. 그러나 일부 수표의 경우 공개 입찰은 유용하지 않습니다 (예 : 정기적 인 유지 관리 알림 또는 기타 특수 수표). 2.25는 두 개의 uuid를 충돌시키는 것이 거의 불가능하기 때문에 regristration을 필요로하지 않습니다. 그런 목적을 위해 완벽합니다. –