42U 랙에 곧 새로운 1U 및 2U 서버가로드됩니다. 여기에있는 사람들 중 하나는 냉각을 돕기 위해 서버 (1U) 사이에 간격을 두어야한다고 생각합니다.표준 서버 랙에 틈새를 남겨 두어야합니까?

질문이 있으십니까? 데이터 센터를 둘러 보았을 때 다른 누구도없는 것처럼 보였고, 우리가 어느정도 들어갈 수 있는지를 줄였습니다. 우리는 Dell 1850 및 2950 하드웨어를 사용하고 있습니다.

답변

11

서버와 스위치, KVM 및 PSU는 모두 서로 위에 쌓아 놓은 랙에 설계되었습니다. 나는 몇 년 동안 건물, CO 및 AT 용 데이터 센터를 기반으로하고있다. & T.

3

일반적으로 아니오. 그것은 1U 서버의 전체적인 점입니다. 냉각을 위해 추가 공간이 필요한 경우 더 큰 섀시를 제공하고 2U라고 부릅니다. 공기 흐름이 제어되고 랙 만 냉각되도록 설계된 일부 설계에서는 틈이 뒤쪽의 따뜻한 공기가 흐르고 앞쪽의 차가운 공기와 섞일 수 있으므로 역효과가 발생합니다. 냉각 효율. 논리적 그룹핑에 대한 차이가있을지라도 빈 패널을 사용하여 공기 흐름 제어에 연결해야합니다.

실제로 불행히도 일부 화이트 박스 공급 업체는 종종 1U 지정을 위해 너무 많은 양을 밀어냅니다. 너무 가깝게 너무 많이 쌓아두면 가끔 공기 흐름에 틈이 생기지 않으면 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 양질의 서버와 적절한 냉각 설계에는 문제가되지 않지만 시장의 바닥은 당신을 놀라게 할 수 있습니다.

4

랙 장착형으로 설계된 장비의 경우 시스템 사이에 간격을 두지 않아도됩니다. 시스템을 직접 구축하는 경우 구성 요소를 신중하게 선택해야합니다. 일부 CPU + 마더 보드는 실제로 1U 케이스 안에 들어갈 수있을지라도 너무 뜨겁습니다.

Dell 장비가 정상적으로 작동합니다.

은 랙 사이의 공간을 혼란스럽게 유지해야합니다. 오늘날 대부분의 서버는 공기 흐름을 앞뒤로 돌립니다. 랙 뒤쪽에 야외를 충분히 두지 않으면 매우 뜨거워 져 냉각 용량이 줄어 듭니다.

일반적인 48 포트 스위치에서 전면 패널은 RJ-45 커넥터로 덮여 있으며 후면에는 리던던트 전원 연결, PoE 전원 트레이 연결, 스태킹 포트 및 업 링크가 있습니다. 많은 1U 네트워크 스위치는 앞뒤로 연결된 커넥터의 미로를 통해 공기를 충분히 공급할 수 없기 때문에 공기 흐름을 좌우로 라우팅합니다. 스위치가 충분한 공기 흐름을 확보 할 수 있도록 랙 옆의 채널이 상대적으로 열려 있는지 확인해야합니다.

붐비는 서버 랙에는 깔끔함이 중요합니다.

1

내가 근무한 마지막 두 곳에서 대형 데이터 센터가 있으며 모든 서버와 어플라이언스가 갭없이 쌓여 있습니다. 서버는 내부 팬과 함께 많은 냉각 기능을 갖추고 있습니다. 랙 전면의 구멍이 뚫린 타일과 순환 용 랙 뒤쪽의 A/C 공기 리턴으로 돌출 된 바닥에서 랙을 작동하는 것이 좋습니다.

4

나는 격차가 일반적으로 필요하지 않은 것을 Unkwntech에 동의,하지만 난 조심하는 두 가지 있다고 생각합니다 : 깊은 깊은 아래에 장착하면 나머지는 문제가 환기을 지닐 수없는

1) 장비 장비 (아래 참조). 물론 통풍이 잘되는 서버 실에서는 걱정할 필요가 없습니다.캐비닛에 장비를 장착 할 때

TOP OF RACK 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
======== (Shallow equipment, trapped hot air) 

2), 당신은 일반적으로 적절한 환기를 할 수 있도록 상단에 분명 몇 인치를 남겨해야합니다.