HL7 메시지를 내보내고 있습니다. 입력란에 십자 기호 (~)가있는 입력란이 하나 있습니다. HL7이이를 "\ R \"기호로 변환 중입니다.HL7 메시지에 '~'기호를 추가하십시오.
VBScript를 사용하여 '~'문자의 ASCII 값 (126)을 사용하여이 값을 내보내려고했습니다. 하지만 HL7도 "\ R \"로 변환되었습니다.
어떻게 '~'을 내보낼 수 있습니까? 도움을 주시면 감사하겠습니다.
HL7 메시지를 내보내고 있습니다. 입력란에 십자 기호 (~)가있는 입력란이 하나 있습니다. HL7이이를 "\ R \"기호로 변환 중입니다.HL7 메시지에 '~'기호를 추가하십시오.
VBScript를 사용하여 '~'문자의 ASCII 값 (126)을 사용하여이 값을 내보내려고했습니다. 하지만 HL7도 "\ R \"로 변환되었습니다.
어떻게 '~'을 내보낼 수 있습니까? 도움을 주시면 감사하겠습니다.
물결표 문자를 ~
또는 ~
(십진수)으로 바꾸십시오. 이 문자는 unicode reference을 참조하십시오.
이미 작성했으면 오류의 원인이 아닙니다. 나는 HL7
이이 문자에 특별한 의미를 부여한다고 생각합니다. this webpage에 따르면 "필드 반복 구분 기호"를 나타냅니다.
HL7은 메시지를 전송할 때 반복 문자 "~"를 "\ R \"로 이스케이프합니다. 리시버는 해당 필드와 작업 할 때 물결표로 다시 변경해야합니다.
하지만 그 문제를 해결할 두 번째 방법이 있습니다. HL7은 인코딩 문자를 변경할 수 있습니다. 불행히도 모든 HL7 엔진이이를 지원하는 것은 아닙니다.
이 문자 (~)는이 필드가 여러 값을 가질 수 있음을 나타냅니다. 주어진 HL7 메시지는 환자가 즉 서로 다른 소스에서 오는 2 개 환자의 ID를 가지고 있음을 의미
12345^^^XYZ~6789^^^PQR
에서이 PID.3 필드를 고려 . XYZ 및 PQR. 이것은 (~) 문자가 기능적으로 의미하는 것입니다. 내가 질문 본체의 문으로 이동 경우
, 난 당신이 (~)의 기능을 달성 할 전망이다.
이렇게하려면 아래 절차를 따르십시오. 나는 vbscript를 모르므로 코드를 제공 할 수는 없지만 동일한 자바 스크립트 코드가 있으며 vbscript에서도 같은 코드를 모방 할 수 있다고 생각합니다. 그 일을 너에게 맡길거야.
//Calculates number of current repetitions by counting the length
var pidfieldlen=msg.PID['PID.3'].length();
//Store the last field node
var lastpidnode=msg['PID']['PID.3'][pidfieldlen-1]; //If length is 5,node index is 4
//Create new pid field and append with last pid node
var newpidfield=<PID.3/> //Creating new separate element for PID.3
newpidfield['PID.3.1']="567832" //Adding Field Values
newpidfield['PID.3.4']="NEW SOURCE"
lastpidnode.appendChild(newpidfield) //Adding above created to the last node
이
네, 그 변화가 HL7 롤업 또는 어딘가에 설정에 만들 수 있다고 생각12345^^^XYZ~6789^^^PQR~567832^^^NEW SOURCE
에 PID.3 변환됩니다. –