나는 라즈베리 파이 DHT22 습도 모니터에서 작업 중입니다. 이 내 코드입니다 : pastebin.com/vHGCgjd2 을 그리고 나는이 코드를 실행하면, 이것은 출력 :Python DHT22 코드 오류
습도가 중요하다! 현재 습도 : 45.2 %
습도가 45.2 %이고 45.2가 75 %를 넘지 않기 때문에 "습도가 중요합니다!"라고하는 이유를 알 수 없습니다. 도와주세요.
나는 라즈베리 파이 DHT22 습도 모니터에서 작업 중입니다. 이 내 코드입니다 : pastebin.com/vHGCgjd2 을 그리고 나는이 코드를 실행하면, 이것은 출력 :Python DHT22 코드 오류
습도가 중요하다! 현재 습도 : 45.2 %
습도가 45.2 %이고 45.2가 75 %를 넘지 않기 때문에 "습도가 중요합니다!"라고하는 이유를 알 수 없습니다. 도와주세요.
문자열을 hum
으로 만든 다음 문자열을 정수 (65와 75)와 비교하면 잘못된 결과가 발생합니다. 숫자 t
(또는 아마도 h
)과 정수 (65 및 75)를 비교해야합니다.
감사! 이제 작동 중입니다! – CommandActor
시스템의 물리적 설정은 무엇입니까? –
코드를 삽입하십시오. 사람들이 다른 웹 사이트를 방문하여 귀하의 질문을 이해하게하지 마십시오. – canton7